順子在客戶端測試網頁驗證時,突然發現一個怪現象,
驗證使用者在按下下方Logout按鈕後,即使XG中最上方有一條針對DNS放行的rule,
但DNS還是會因無法正常解析,而在開啟網頁時,無法導引到Captive Portal...
而奇怪的是在120秒後,什麼都不用做,DNS恢復正常解析,
當然導引到Captive Portal的功能也就恢復正常了。
但在順子的簡單LAB中,卻又不會有這樣情況?
究竟是什麼原因造成這個現象呢?
原來這是啟用STAS後的一個機制所造成!
而順子的LAB中沒有啟用STAS,所以沒有這個問題。
在XG上啟用CTA,加入網域中的Collector後,會產生一個drop unauth-traffic的機制,預設時間是120秒;
所以在這120秒內,登出的使用者是會被丟棄所有封包,當然包括DNS解析的需求。
而這個時間值是可以調整的,範圍在1到120秒間,
在下達以下指令,將時間調整到1秒後,這個DNS解析失敗的問題,就等同消失了∼
system auth cta unauth-traffic drop-period 1
當然使用者在登出認證網頁後,又可以被導引到Captive Portal重新登入了。
♥順子老婆的網拍,請多關照∼
If you don't like something, change it.
If you can't change it, change your attitude.
Don't complain!
|